Also, @Guennie schreibt: Erhöhung von 50 auf 55 dauert eine Stunde, Erhöhung von 44 auf 55 dauert 1h15, somit scheint es besser, von 44 auf 55 (große Hysterese) zu arbeiten. Er deutet an, dass dies am WP-Hochfahren liegt. Ich denke, das Hochfahren hat damit wenig zu tun. Wahrscheinlicher dürfte sein, dass seine maximale VL-Temperatur nur so knapp über 55 liegt, dass es zäh wird, und er Ewigkeiten im zähen Bereich Energie verplempert (wo auch die WP ineffizient ist). Wenn man jetzt den guten Bereich 44..50 dazunimmt, wird es im Schnitt sicher besser. Noch bester wäre bestimmt, wenn er 40..48 nähme. Dann ist die WP zwar in 25min fertig, aber wenn der WW-Speicher eh so lange hält, dass das Takten unproblematisch ist, dann ist doch alles gut. Ferner ist sein Ansatz nicht auf mich übertragbar, da er mehrere Tage mit dem WW-Speicher durchhält, ich aber die Heizung optimieren will, und dieser Puffer bei mir nicht so lange durchhält. Bei höherer Temperatur im Puffer könnte ich eine größere Hysterese nehmen und er würde länger durchhalten, aber auch nicht einen ganzen Tag und ich hätte mehr vom ungünstgen Bereich. Mein bevorzugter Ansatz um auf längere Aufladezeiten zu kommen wäre, die WP mit weniger VL Temp zu fahren, wenn dies möglich ist. Statt in fünf Stunden etwa 1,5h zu laufen und 3,5h zu schlafen, würde ich gern, dass er 2 bis 3h mit weniger Leistung läuft, und dann 3,5h schläft. Ich weiß aber nicht, ob meine WP dies kann und was ich dafür tun müsste.