Moin! Mich haben die beiden Werte (Akt. Stromverbrauch und Heizleistung) auch im Jahr 2025 interessiert... Daher habe ich nochmal in der API nachgeschaut...aber es scheint nicht drin zu sein (vitocal250ah). Die Berechnung der Heizleistung müsste sich aus dem Wärmestrom ergeben: P_th=cp * m * dT Cp: Wärmekapazität von HeizWasser: 4,18 kJ/(kg K) Dichte Heizwasser 998 kg/m3 m: Massenstrom Heizwasser kg/s (berechnet sich aus: Volumenstrom/3600 * 998) dT: Temperaturdifferenz zw. VL - RL Damit kann man die Heizleistung in der APP reproduzieren. Da die elektrische Leistung auch nur berechnet wird, muss man den aktuellen cop aus den Kennfeldern interpolieren (hab ich in python gemacht) und durch die aktuelle Heizleistung teilen: P_el = P_th / cop Ein Abgleich mit meinem geeichten Zwischenzähler kann ich bei Bedarf mal bereitstellen... Viele Grüße!