Guten Morgen, wie gesagt, die 3°C für die Frostschutzeinstellung sind nicht die Aussentemperatur, sondern die Raum-Solltemperatur. Deswegen wird auch eine Anzeigekorrektur der Aussentemperatur wenig Einfluss haben. Aber die HK-Pumpe läuft immer, wenn die Außentemperatur unter der reduzierten Temperatur (= Schwellwert) von minimal 3 °C liegt, auch im reduzierten Betrieb. Insofern müsste ich doch durch die "Anzeigekorrektur Außentemperatur" das Verhalten der HK-Pumpe und damit den Hauptverursacher des Stromverbrauchs beeinflussen können. Angenommen, die Außentemperatur beträgt 1 °C, die reduzierte Temperatur ist auf 3 °C eingestellt, dann läuft die HK-Pumpe. Korrigiere ich mit 896.0 die Außentemperatur mit +5, liegt für die Therme die Außentemperatur bei 6 °C und die HK-Pumpe geht aus. Die andere - und aus meiner Sicht sinnvollere - Möglichkeit ist der Parameter 2426.1 (Außentemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik), die bei Viessmann zu den Energiesparfunktionen zählt und nur über ein Software-Tool erreichbar ist; also für den Normalanwender nicht. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann dort ein Offset angegeben werden, das den Schwellwert beeinflusst: Schwellwert = Außentemperatur + Offset Offset ist standardmäßig 0 und kann über 2426.1 zwischen -9 und +5 °C verändert werden. Freundliche Grüße Johannes