Der Werkskundendienst war da: Anlage geprüft Software von Version 10 auf Version 12 gefasht. Alle Parameter nachgeprüft. Keine Fehler feststellbar. In der Meldehistorie mehrfach Fehler 18, 9E und 1A vorhanden. Entstörkondensatoren sind verbaut. Beim herunterladen der Protokolle fel auf, dass die FolgeWP nicht angezeigt wurde. Aufgrund der Fehlerbeschreibung des AB die MB Leiterplatine ausgetauscht. Wärmepumpe schaltet bei Anforderung nicht in den WW Betrieb, obwohl es die Regelung so anzeigt. Im Aktorentest schaltet das Umschaltventil normal. Keine weiteren Mängel feststellbar. Anlage muss beobachtet werden. Bisher läuft die Anlage sehr gut. Einzige was mir Ausfällt das die Kaskade aktuell immer direkt beide Geräte ansteuert. Es scheint kein Lastenfeststellung mehr stattzufinden. Werde das mal beobachten. Vielleicht kann ich ja selbst was Parametieren.