Guten Morgen, Ich habe einen Vitocaldens 222-F + HAWB-M 222.A29 Mir ist neulich aufgefallen, dass in der Brauchwassererwärmungsphase zwar mit einem Gasbrenner oder mit einer Wärmepumpe geheizt wird, aber die erzeugte Wärme ohne Austausch mit dem Speicher weiter zirkuliert (im Display steht die Speicherladepumpe gestoppt, beim Blick in den Boiler gibt die Pumpe ein grünes Blinklicht ab). Ich habe ein Video gemacht, um die Situation zu zeigen. Es passiert nicht immer (ich merke es manchmal) und die einzige Möglichkeit, die Situation zu lösen, besteht darin, den Boiler auszuschalten und die Wärme in den Heizkreislauf fließen zu lassen. Beim Wiedereinschalten des Heizkessels startet die Heizung wieder und die Speicherladepumpe wird korrekt angesteuert. Mit Blick auf das Logbuch hat sich die Wärmepumpe mit der Meldung „Die max. Vorlauftemperatur des Sekundärkreises wurde überschritten“ abgeschaltet. aber die Wärme wird nicht mit dem Kessel ausgetauscht. Wovon kann es abhängen?
... Mehr anzeigen