Hallo Flo, auch wenn das Thema schon etwas länger offen ist, möchte ich keinen neuen Post eröffnen, da mein Problem technisch hierher zu passen scheint. Ich habe ebenfalls seit einigen Wochen die Fehlermeldung „KM-BUS Teilnehmer (EE)“ – Störung aufgetreten. Fehler in Kältekreis 1 Teilnehmeraddresse – 20 Gerätegruppe – 0x20 Status – Fehler Fehlercode – 0x00 Timeout Zähler – 63 Anlagentyp: (Vitocal 300-G BWC 301.B08 mit Vitotronic 200, S/N 7509 2098 0132 3119 Am KM-Bus liegen bei mir (gemessen über Stecker an 145) 27,3VDC an. Stecker an X15 ist gesteckt und hat Kontakt – kontrolliert. (Bei mir wurde hier der KM-Verteiler verbaut, es ist aber kein anderes Gerät geschlossen). Wen ich das Gerät vom Netz trenne und wieder zuschalte, taucht der Fehler nach ca. 5min wieder auf. Bin für jeden Tipp dankbar. LG, Limejuice