Hallo itseugen,
bei der Meldung D7 ist es nicht der Volumenstrom, dies wäre D6. Hier ist es so, dass vor dem Betrieb kontrolliert wird, ob der Kontakt vom Strömungswächter offen ist. Anschließend läuft die Pumpe an und die Regelung prüft, ob er geschlossen ist. D7 bedeutet, der Kontakt ist bei der ersten Prüfung bereits geschlossen. Hier muss geprüft werden, ob es an Verschmutzungen liegt, dass er immer mal wieder hängt. Ggf. muss er getauscht werden.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen