Moin;)! Schau erst mal nach, ob die Zuordnung bei dem PV-WR-Relais (Spule und Steuerkontakt) korrekt ist. Es klingt so, als würde die Brücke (die sollte eh raus) und das andere Relais stets den Stromkreis schließen. Vielleicht sind auch die Kontakte verklebt? Im spannungslosen Zustand (also 143.1 abgeklemmt und sonstige Sicherheitsmaßnahmen eingehalten) mal den Durchgang an den Kontakten des PV-Relais prüfen. Solange du nur den PV-Kontakt nutzt, kann der 143.4 auch leer bleiben; Nach meinem Wissenstand sollte sich das EVU-Sperre eh in ein max. 4,2kW geändert haben. Demnach ist deine WP eigentl. nur ständig auf 4,2kW „limitiert“. Was die Einstellungen betrifft, kann ich leider nicht weiterhelfen, ob und wenn ja wie auf diese zuzugreifen sind.