Ah, sorry, den Inhalt Deines ersten Posts hatte ich wieder vergessen. Aber dass es acht Wohneinheiten sind hattest Du noch nicht geschrieben? Wichtiges Detail. Also hast Du 8 Vol.strommesser? Bei 1 l/min also 8 l/min, also 480 l/h? Das macht schon mehr sinn. Aber es sind nicht 2,5 l/min, richtig? Und wie kommst Du auf 0,42 l/min? Jede Wohnung hat 6 FBZonen? Ein weiteres wichtiges Detail. Welche Ausführung der Vitodens 200 hast Du? B2HF? B2KF? 19 kW? 32 kW? Den Volumenstrom kannst Du am Display nur auslesen, wenn Deine Vitodens einen Ultraschallsensor dafür hat. Wie da der aktuelle Stand ist, weiss ich nicht, früher hatten nur die 300er einen. Dafür bitte Bedienungsanleitung und Serviceanleitung Deines Gerätes checken. Wie hast Du denn den hydraulischen Abgleich gemacht? Irgendwie muss ja bei der Fußbodenheizung der Volumenstrom, die Vorlauftemperatur bzw. die Rücklauftemperatur begrenzt werden, sonst verbrennen sich Deine Mieter ja im Winter die Füße. Rücklauftemperaturbegrenzer (RTL)? Mit 1200 l/h bekommst Du bei 8K Spreizung 11,1 kW an Wärme transportiert. Reicht das? Wenn ja, dann benötigst Du keine Weiche. [Bei acht Wohneinheiten kann ich mir das aber nicht vorstellen.] Um von obigen 480 l/h auf die 1200 l/h zu kommen, müssen alle FBHKreise voll aufgedreht sein, ja. Also käme das schon so hin. LG P.