Hallo, habe das Problem mittlerweile sebst gelöst. Nach eingehendem Studium des Schaltplanes, war nach der Messung aller Verbindungen und der Relais-Kontake dann klar, dass die Verkabelung in der originalverpackten Backup-Box von Viessmann falsch war. Beim Zuasammenbau der Backup-Box wurde wohl der Hilfskontaktblock am Schütz für die Steuerung des Digi IN der VX3 , Anschluss X5 in der Backup-Box, falsch angeschlossen. Nach Umklemmen und Verifikation der Schaltlogik ist die Backup-Box nun in Betrieb und der Selbsttest läuft ohne Probelme durch. Es ist unglaublich, dass ein solches Systemteil in original Viessmann Verpackung falsch verkabelt, mit dem falschen Manual, anstatt 1PH die 3PH Anleitung, geliefert wurde. Einzig positiv war, dass wenigstens der Schaltpan für die 1PH Version beigelegt war. Wer ersetzt mir denn jetzt die Kosten für die Fehlersuche .. Schade. Freundliche Grüße.