Hallo Stefan,
bitte entschuldige, dass du erst jetzt eine Antwort erhältst.
Defekte Raumthermostaten sollten ausgetauscht werden. Bist du dir sicher, dass der gemischte Heizkreis (M2) die Heizkörper versorgt und der ungeregelte Kreis (A1) die Fußbodenheizung? Denn wenn du die Kurve vom Kreis M2 anhebst und diese größer ist als bei A1, dann wird A1 zwangsläufig immer mit den Temperaturen des Kreises M2 versorgt. Normalerweise wird die Fußbodenheizung über M2 versorgt und der Heizkörperkreis über A1.
Viele Grüße
Flo