Es geht einfach darum, dass der Vitodens diese Funktion von Haus aus mit sich bringt. Es macht keinen Sinn, zusätzlich eine Zirkulationspumpe/Speicherladepumpe zu verwenden, an der du ein separates Zeitprogramm über eine interne Regelung einstellen kannst, wenn es der Vitodens schon kann. Der Vitodens steuert die Pumpen nur dann an, wenn das Zeitprogramm es verlangt. Die Pumpen mit einer internen Regelung benötigen eine Dauerspannung, daher ist der Anschluss am Vitodens selbst nicht möglich. Es ist nicht zwingend notwendig, eine zusätzliche Speicherladepumpe zu verwenden. Der Vitodens hat eine interne Umwälzpumpe und ein Umschaltventil, welches zwischen Heizung und Warmwasser umschaltet. Der Fachbetrieb soll dir eine ganz normale Zirkulationspumpe und Speicherladepumpe ohne interne Regelung bestellen. Die Zirkulationspumpe kann am Anschluss 28 angeschlossen werden. Dafür dann die Codieradresse 39:0 einstellen. Es wird keine Erweiterung benötigt. Grüße °pa