Hallo, wir haben hier einen etwas älteren Vitogas 100 Kessel mit der Steuerung Vitotronic 200 Typ KW2. Er dient jetzt nur noch als Unterstützung für ein BHKW. Aus Sicht des Kessels macht das BHKW eine Rücklaufanhebung, und es gibt nur einen Heizkreis ohne Mischer und ohne Trinkwassererwärmung. Anlagenschema 1 ist eingestellt. Anlagenseitig gibt es zwei Mischerkreise, die aber vom BHKW gesteuert werden. Ich wollte nun die Heizkennlinie des Vitogas etwas unter die des BHKW legen, damit er nur anspringt, wenn das BHKW zu wenig Leistung liefert. Dabei habe ich festgestellt, daß der Kessel immer bei 43° einschaltet und bei 55° aus, egal wie ich die Kennlinie einstelle. Zuerst hatte ich noch die Differenztemperatur von Werksseitig 8K in Verdacht, die den Kessel immer um diesen Wert über den eingestellten Wert der Mischerkreise hält, aber es gibt ja keinen Mischer (aus Kesselsicht, Anlagenschema 1). Habe jetzt die Heizkennlinie soweit wie möglich abgesenkt, Neigung 0.8 Niveau -13, laut Diagnoseabfrage derzeit ein Kessel-Soll von 23°C. Trotzdem bleibt es bei den genannten Schaltpunkten. Habe auch schon die Steuerung auf Auslieferzustand zurückgesetzt - es ändert nichts. Die Kennlinie wird ignoriert. Gibt es da noch andere Einstellungen, die einen festen Sollwert vorgeben, oder vielleicht eine Drahtbrücke die raus muß, irgendeine externe Ansteuerung?