Hallo, so ich war nun gerade nochmal am Haus und an der Heizung Die LED der WW-Bereitung leuchtet NIE, egal ob der Wahschalter auf (WW & Heizung) oder (nur WW) steht. Dass das Magnetventil des 3Wegeschalters dann nie anzieht um auf WW-Bereitung umzuschalten ist dann auch klar. Ergebnis des Relaistests => funktioniert alles so wie es soll => Drehschalter auf T => WW-LED rot und Nachtabsenkungs-LED grün blinken im Wechsel => Test Antrieb 3-Wegeventil => Magnetventil zieht voll an => Test Heizkreispumpe A => Pumpe läuft => Test Brenner ein => Brenner startet nach kurzer Zeit => Bei Drehschalter / Sonne auf -6 sollte ja Störungscode gezeigt werden => S:0 : E wird angezeigt. Leider ist der Code in der Störungstabelle nicht drin Untenstehend auch informationshalber die Codierung der Steuerung Viele Grüße Ralf Codierungen 01:00 02:15 03:01 04:01 05:14 06:10 07:13 08:09 10:01 11:01 12:00 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 20:00 21:01 22:01 23:00 24:01 25:01 26:01 27:00 30:01 31:00 32:01 33:01 34:00 35:01 36:01 37:01 40:01 41:00 42:00 43:00 44:01 45:00 46:00 47:01 50:03 51:05 52:07 53:10 54:05 55:07