ich habe eine Vitopend 200 WH 7147550 die Probleme macht.
Die Gastherme hat einen Heizkreis ohne Mischer und einen Warmwasserspeicher.
Aussen/Kessel/Speichertemoeraturen werden korrekt in der Regelung angezeigt.
Die Warmwasserbereitung war ausgefallen, das 3- Wege Ventil schaltete nicht.
Habe die Einstellung des Schemas in der Regelung überprüft => Die stimmte noch.
Daraufhin habe ich das 3- Wege Ventil samt Magnetventilumschalter (7329624 + 9526708 erneuert. Leider schaltet das Ventil immer noch nicht. Nur beim Einschalten der Gasterme (EIN/AUS Knopf drücken) wird der Kolben kurz reingezogen, sonst nie !
Als kurfristige Übergangsnotlösung habe ich die gelbe Schutzkappe des 3- Wege Ventils umgedreht ins Magnetvenil gesteckt, das somit nun auf Mittelstellung steht und die Heizkörper und den WW-Speicher je zur Hälfte beschickt.
Egal ob ich die Steuerung der Heizung nun auf (Heizung & WW) oder (nur WW) stelle und egal welche WW-Temperatur ich einstelle, läuft die Heizkreispumpe im Dauerbetrieb und die Temperatur im Speicher und/oder Heiizkörper wird auf ca. 73-75° geregelt. Das hat mit witterungsgeführter Regelung und der einggestellten WW-Temperatur nix mehr zu tun sondern entspricht wohl eher der Kesselsolltemperatur.
Wo ist da nun der Fehler zu suchen ?
- Regelung 7404539 (meine Vermutung)
- Leiterplatte vr20 (was macht das Teil überhaupt ? )
- LGM 29 (was macht das Teil überhaupt ? )
Oder bin mit der Vermutung "defekte Steuerung" völlig auf dem Holzweg und der Fehler könnte noch ganz woanders liegen ?!?
Viele Grüße
Ralf
Mal den Speicherfühler auf korrekten Widerstandswert kontrollieren. Wenn er eine zu hohe Temperatur anzeigt,
kann das Ventil nicht umschalten.
MfG
W.F,
Verstehe ich nicht. Wenn ich das Provisorium mit der gelben Schutzkappe des 3- Wege Ventils rausmache (also Normalbetrieb) dann zieht das Magnetventil nie an also bleibt der Speicher kalt. Zudem sollte die Regelung doch im "Nur-WW-Betrieb" den Brenner doch abschalten, wenn die eingestellte WW-Temperatur erreicht ist und nicht erst bei 75°.
Den Speicherfühler hab ich schon testweise rausgezogen. Die Anzeige für die Speichertemperatur geht dann nach einigen Minuten runter auf Raumtemperatur. Sollte also i,O sein.
Hallo,
so ich war nun gerade nochmal am Haus und an der Heizung
Die LED der WW-Bereitung leuchtet NIE, egal ob der Wahschalter auf (WW & Heizung) oder (nur WW) steht. Dass das Magnetventil des 3Wegeschalters dann nie anzieht um auf WW-Bereitung umzuschalten ist dann auch klar.
Ergebnis des Relaistests
=> funktioniert alles so wie es soll
=> Drehschalter auf T
=> WW-LED rot und Nachtabsenkungs-LED grün blinken im Wechsel
=> Test Antrieb 3-Wegeventil => Magnetventil zieht voll an
=> Test Heizkreispumpe A => Pumpe läuft
=> Test Brenner ein => Brenner startet nach kurzer Zeit
=> Bei Drehschalter / Sonne auf -6 sollte ja Störungscode gezeigt werden
=> S:0 : E wird angezeigt. Leider ist der Code in der Störungstabelle nicht drin
Untenstehend auch informationshalber die Codierung der Steuerung
Viele Grüße
Ralf
Codierungen
01:00 02:15 03:01 04:01 05:14 06:10 07:13 08:09
10:01 11:01 12:00 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01
20:00 21:01 22:01 23:00 24:01 25:01 26:01 27:00
30:01 31:00 32:01 33:01 34:00 35:01 36:01 37:01
40:01 41:00 42:00 43:00 44:01 45:00 46:00 47:01
50:03 51:05 52:07 53:10 54:05 55:07