Hallo,
ich beabsichtige bei mir die TrimaticSteuerung durch eine Vitotronic 200 KW2 zu ersetzen (die ist bei mir halt gebraucht vorhanden). Habe einen Vitocell Biferral, also Ölbrenner mit Kessel, 2 Heizkreise einer davon mit Mischer und Brauchwassererwärmung.
Frage ist nun, kann ich die Sensoren der Trimatic teilweise weiter verwenden ?
1) Der Temp-Wächter der die FBH-Pumoe bei Übertemp-. abschaltet, sollte ja
weiter genommen werden können.
2) Die kapillaren Fühler, also Sicherheitstemp.Begrenz. und Temp.Regler muss ich
wohl die der 200 KW2 nehmen, oder ????
3) wie sieht es mit den ganzen Temp.Sensoren / NTCs aus,
also Kesseltemp-Sensor, Speichertemp-Sensor, Aussentemp-Sensor, und AnlagentempSensor. Sind hier bei Trimatik und Vitotronic dieselben NTC-Typen verbaut ?
Viele Grüße
Ralf
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Du musst alle Fühler tauschen.
Bei Kesselthermostat + Begrenzer musst du drauf achten, daß die Kapillarrohre nicht geknickt oder abgeschnitten sind.
Der AT90 Temp Wächter kann weiter verwendet werden.