trimatik durch Vitotronic ersetzen

Hallo,

ich beabsichtige bei mir die TrimaticSteuerung durch eine Vitotronic 200 KW2 zu ersetzen (die ist bei mir halt gebraucht vorhanden). Habe einen Vitocell Biferral, also Ölbrenner mit Kessel, 2 Heizkreise einer davon mit Mischer und Brauchwassererwärmung.

Frage ist nun, kann ich die Sensoren der Trimatic teilweise weiter verwenden ?

1) Der Temp-Wächter der die FBH-Pumoe bei Übertemp-. abschaltet, sollte ja
weiter genommen werden können.

2) Die kapillaren Fühler, also Sicherheitstemp.Begrenz. und Temp.Regler muss ich
wohl die der 200 KW2 nehmen, oder ????

3) wie sieht es mit den ganzen Temp.Sensoren / NTCs aus,
also Kesseltemp-Sensor, Speichertemp-Sensor, Aussentemp-Sensor, und AnlagentempSensor. Sind hier bei Trimatik und Vitotronic dieselben NTC-Typen verbaut ?

Viele Grüße

Ralf

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo rasti,

wenn du deine alte Trimatik gegen eine gebrauchte Vitotronic 200 Typ KW2 tauschst, musst du die Sensoren der KW2 mit übernehmen.

Ich kann dir von einem solchen Vorhaben jedoch nur abraten. Der Einsatz einer gebrauchten Regelung birgt immer Risiken und trägst nicht zur Betriebssicherheit der Heizungsanlage bei.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 ANTWORTEN 9

Du musst alle Fühler tauschen.

 

Bei Kesselthermostat + Begrenzer musst du drauf achten, daß die Kapillarrohre nicht geknickt oder abgeschnitten sind.

 

Der AT90  Temp Wächter kann weiter verwendet werden.

 

 

Hallo,

dass die Kapillarrohre intakt sein müssen ist klar.

Bez. der Sensoren, hat Viessmann wirklich andere NTCs verwendet ?
Also z.B. 10k statt 5k Typen ?

Gruss

Ralf
Hallo rasti,

wenn du deine alte Trimatik gegen eine gebrauchte Vitotronic 200 Typ KW2 tauschst, musst du die Sensoren der KW2 mit übernehmen.

Ich kann dir von einem solchen Vorhaben jedoch nur abraten. Der Einsatz einer gebrauchten Regelung birgt immer Risiken und trägst nicht zur Betriebssicherheit der Heizungsanlage bei.

Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,

welche NTC-Typen werden denn bei der Trimatik und welche werden für die KW2 verwendet ?

Viele Grüße
Bei der KW2 werden PT 500 und Ni 500 verwendet. 😉

Welche Trimatik hast du denn verbaut?

Beste Grüße °be
So ich war mal im Keller, einen 7450286 habe ich.
Darin wohl verbaut lt. Serviceanleitung
___________________________________
Speichertemperatursensor, Best. Nr. 7450 033 => ist ein PT 500
KW2 erwartet einen 7450633 => das ist auch ein PT 500

Kesseltemperatursensor, Best. Nr. 7450 032 => ist ein PT 500
KW2 erwartet einen 7450632=> das ist auch ein PT 500

Außentemperatursensor, Best. Nr. 7404 200 => ist ein Ni-500
KW2 erwartet einen 7814341=> das ist auch ein Ni-500

Anlegefühler Best.. Nr. 7450 031 => ist wohl ein Ni-500, bin mir aber nicht so sicher....
In der KW2-Anleitung heisst der Vorlauftemperatursensor da steht aber keine Nr. dabei.
Suche ich im Internet nach einem Vorlauftemperatursensor für die KW2, wird mir ein Ni-500 angezeigt.

==>> Im Ergebnis heisst das wohl, dass ich alle Sensoren der Trimatik nehmen kann.

Vielleicht kennt sich hier ja jemand aus und weiss ob ich die alten Kapillarfühler auch nehmen kann ???
TR KW2 : RAK51.1 / 3382 Etheco
TR Trimatik: RAK 51.4/3329 Etheco

STB KW2 :RAK 75.4/3412 Etheco
STB Trimatic: RAK 11/3354 Etheco

Temperaturen und Zeitkonstanten sind gleich.

Viele Grüße
Ralf
Vielen Dank für die Info zur Trimatik.

Ich kann dir nur empfehlen, die zugehörigen Sensoren der KW2 zu verwenden. Prinzipiell sind die Sensoren der Trimatik aber kompatibel von den Sensorwerten her.

Darf man denn erfahren, warum du die Sensoren und Kapillare der KW2 nicht verwenden möchtest?

Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
ich habe keine Sensoren für die KW2 und müsste die neu kaufen.
Wenn ich die Kapillarschalter/Sensoren TR / STB von der Trimatik dann auch noch nehmen könnte,
wäre das ein minimal-invasiver Eingriff ... denn dann kann ich die ganze Kiste aus Kessel-Brenner-WW-Speicher
komplett zulassen (habe einen Vitocell-Biferral) und müsste nur die Kabel anklemmen.

Viele Grüße
Ralf
Die Kapillare kannst du nicht verwenden, diese müssten eine andere Bauform haben.

Wieso kaufst du denn die gebrauchte Regelung ohne Sensoren? Bist du überhaupt sicher, dass diese funktioniert?

Beste Grüße °be