An der Vitotrol-Plus-App wird derzeit nicht mehr gearbeitet. Die Alternative ist die ViCare. Für diese wird es bald weitere Updates mit zusätzlichen Funktionen und Abfragemöglichkeiten geben. Beste Grüße °be
... Mehr anzeigen
Hallo zaenker123, nein, das Umschaltventil ist schon richtig da bei deiner Anlage. Du musst nur prüfen, ob es richtig programmiert ist für den Ausgang auf der internen H1. Dafür muss die Adresse 53 auf 3 gestellt sein. Für die Ansteuerung der ungeregelten Heizkreispumpe in deinem Schema benötigst du eine externe H1 Erweiterung. Beste Grüße °fl
... Mehr anzeigen
Hallo zaenker123, angeschlossen wird diese über die Optolinkschnittstelle der Regelung. In deiner Regelung befindet sich ein eingestanztes "V", wo sich links und rechts daneben eine Diode befindet. Beste Grüße °fl
... Mehr anzeigen
Habe eine neue Frage aufgemacht "Bilder zur Heizungssteuerung - Anschluss Pumpe Heizungsschema", hier konnte ich jetzt Fotos und ein pdf. der skizzierten Heizungsanlage hochladen.
... Mehr anzeigen
Der Vorschaltbehälter ist eigentlich kein Ausdehnungsgefäss, sondern soll nur durch seine grössere Oberfläche die Solartemperatur etwas absenken, um den ,,Stress,, des nachfolgenden Ausdehnungsgefässes abzufedern.