Hallo, bei einer ON/OFF Sole WP läuft der Verdichter bei richtiger Auslegung 2000h pro Jahr. 18*2000 = 36000h , du hast 22000. d,h selbst die 6 kW sind 33% zu viel Leitung vorhanden für das Haus. Eigentlich wäre eine 4 kW Maschine richtig für das Haus. Im Schnitt läuft sie nur 20 Min. Das ist sehr wenig. Die Anlage ist vermutlich schlecht konfiguriert (Hysterese und Heizpause in der Übergangszeit) >>n den beiden Heizkreisverteiler sind stromlos und mechanisch immer geöffnet . gibt es ein Überströmventil, das für das Takten verantwortlich sein könnte? Auf keinen Fall solltest du in dem Fall eine 8kW Maschine einbauen, Dann hast du 75% der Heizsaison 6 kW zu viel. Um das von den Laufzeiten dann in den Griff zu bekommen , brauchst du mindestens einen 400l Puffer oder größer. Ohne zusätzlichen Mehrwert. - ok der SCOP ist um 0,23 höher. Was durch Takten wieder aufgezehrt wird. Warum hat die Stufe 1 der Zusatzheizung so oft eingeschaltet? bei WW Bereitung? Evtl ist das auch ungünstig kodiert. VG