Hallo FrankS2018, wenn die Meldung nach Aktivierung des Parameters kommt, muss die ModBus-Verbindung zum PV-Energiezähler überprüft werden. Bezüglich der ECON oder ECOL Einstellungen im Auto-Betriebsprogramm greifen, je nach dem welcher der beiden ausgewählt wurde, entweder der Stromtarif oder die Primärenergiefaktoren. Danach wird dann ausgewählt, ob die Wärmepumpe oder der externe Wärmeerzeuger den Betrieb übernehmen soll. Dabei werden die Primärenergiefaktoren über die Parameter "I10" (Strom) und "I11" (Öl oder Gas) und der Stromtarif über "I5" (Niedertarif / Hochtarif) eingestellt. Zur Unterteilung zwischen Hoch- und Niedertarif wird über den Kontakt C1/C2 eine Signalleitung angeschlossen. Dafür muss mit dem Energieversorger ein spezieller Vertrag geschlossen werden. Weshalb sollte die Wärmepumpe den Speicher aufheizen, wenn du im Urlaub bist? In der Einstellung Ferienprogramm ist nicht zu erwarten, dass jemand Brauchwasser benötigt. Hier ist eine Aufheizung währenddessen nur ein unnötiger Verschleiß der Wärmepumpe. Viele Grüße °fl