Du musst den Drehschalter BETRIEBSART auf T stellen und den Tagtemperaturdrehschalter auf -6 stellen dann werden dir alle 10 Störcodes nacheinander angezeigt.
... Mehr anzeigen
Da die Pumpe über das BUS Kabel gesteuert wird wirst du immer an den Kabeln 230 Volt anliegen haben. Wenn der Heizbetrieb funktiomiert ist auch die Pumpe nicht defekt. Schalte mal das Warmwasser auf 10 Grad heizt dann der Kessel? Messe mal den Auslaufsensor ( Ohmwert) http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5459997VSA00002_1.PDF Auf Seite 82 ist die Tabelle mit dem Ohmwert für den Auslaufsensor.
... Mehr anzeigen
Bei 15 muss dieses geprüft werden. ElektrischenAnschlussprüfe, Ionisationsstrom messe, Gasdruck prüfe, Gaskombiregler prüfe, Zündung,Zündbaustein prüfe, Zündelektroden prüfe, Kondenswasserablauf prüfen.
... Mehr anzeigen
Das Problem ist das wir jetzt nicht wissen was für eine Störung du hast. Was für eine Meldung wird denn angezeigt? Was für eine Regelung ist im WB verbaut ( rote und blaue Tasten oder ABC Tasten?
... Mehr anzeigen
@Goldener1964 Was für ein Fehler ist denn in der Fehlerhistorie hinterlegt? Nur der Hinweis Feuerungsautomat verriegelt bringt uns nicht weiter.
... Mehr anzeigen
Dann würde ich in den Pufferspeicher einen Thermostaten einbauen an dem die geschaltene Phase T2 vom Brenner aufgelegt wird und du dann eine bestimmte Temperatur einstellst ab wann der Brenner starten soll. Dann würden auch die Pumpen weiterlaufen nach der Regelung.
... Mehr anzeigen
@FK Das laute pfeifen kommt daher das die Matrix nicht richtig fest mehr verschraubt ist auf dem Grundkörper. Dort sind einige Inbusschrauben die mal wieder angezogen gehören. Wegen dem Druckabfall wurde da schon mal das Außdehnungsgefäß überprüft ob der Vordruck noch stimmt?
... Mehr anzeigen
Ich würde hier die Bedieneinheit tauschen da ja der Knopf fehlt und der Schleifkontakt defekt ist. Wenn das getan ist sollte die Anlage wieder den richtigen Temperaturwert anzeigen. Hole dir doch mal eine gebrauchte im Netz.
... Mehr anzeigen
Mensch das mit der Temperatur liegt doch nur an der Bedieneinheit sonst nichts. Drehe doch mal den betroffenen Drehpoti hin und her dann ist es oft schon erledigt.
... Mehr anzeigen
Fehlerspeicher hätte man in der Fehlerhistorie auslesen können. Das kann die Regelung schon. Das Lebensalter hängt davon ab wie oft die Anlage taktet und einschaltet sowie läuft.
... Mehr anzeigen
Ich Stimme dem zu. Es fliesst zu wenig Wasser. Kann nur am Strömungswächter liegen da er verschmutzt ist. Ich würde ihn mal ausbauen und auf Verschmutzung überprüfen.
... Mehr anzeigen
Mach doch einfach mal den Deckel für 1-2Wochen vom Gerät runter ob es wirklich an der Zuluft liegt. Wenn es immer noch zum Ausfall kommt kann es am Strömungswächter in der Gasleitung liegen das er zu klein gewählt wurde.
... Mehr anzeigen
@Tomcat Da wir zu 99,9% die regelung defekt sein. Schau mal in der Codierebene 2 rein bei Adresse 38. Du kommst in dei 2 Ebene wenn du die Wasserhahnund Heizkürper/WasserhahnTaste gemeinsam drücken tust und wartest bis im Display Codierebene 2 erscheint dann mit Plustaste auf Adresse 38 gehen und hinter dem Doppelpunkt sollte dann bei dir im Fehlerfall 33 stehen (38:33)
... Mehr anzeigen
Die BUS Steuerung gibt es einzeln da sie aber nicht wesentlich billiger ist als die komplette Pumpe würde ich hier die ganze Pumpe tauschen. Ich vermute mal wenn du die Bus Leitung abziehst das die Pumpe auch nicht richtig läuft. Zu 99 % ist die Pumpe defekt.
... Mehr anzeigen
Anscheinend hast du einen Vitodens 300 WB3 der einen defekt an der BUS Pumpe hat. Die obere Pumpe muss getauscht werden da sie nicht mehr regelt. Lass sie von deinem Fachbetrieb tauschen und gut.
... Mehr anzeigen
Ich würde hier die Heizleistung vom Gerät runter nehmen. Die Frage ist ob der Vitodens es schafft so schnell runter zu modulieren mit 26 KW. Bei 85 qm bräuchtest du evtl ja nur 8KW.
... Mehr anzeigen
Es nützt auch nichts an der Regelung die Adresse umzustellen da das Kabel ja nicht angeschlossen werden kann an der Pumpe. Gib doch mal die Herstellernummer vom Vitodens her die Pumpe wird es doch noch geben. Die jetzige kann man nur an dem Drehrad einstellen.
... Mehr anzeigen