@mbauer666 schrieb: Wenn du eventuell keinen Speicher hast, dann könnte ich mir vorstellen das die Steuerung ähnlich wie bei mir die Heizkreispumpen, die interne Pumpe permanent laufen lässt. Genauso ist es: Kein Pufferspeicher, da FB-Heizung und 300 l WW-Boiler. Meine Interne Pumpe lief übrigens fast ein halbes Jahr mit 100% Leistung, das sollte der HB eigentlich bei der Inbetriebnahme konfigurieren, wusste er leider nicht. Das führt ja zu viel Verbrauch und Verschleiß (der Pumpe) und einer nicht mehr wirtschaftlichen Spreizung von <1K, also bei uns. Bei mir schauts nach Reinigung des Außenfilters durch den HB so aus: Volumenstrom ca. 1560l/h. Die Pumpe ist auf SOLL 90%/IST 86% und die Spreizung von VL/RL der FB-Heizung ist 2k. Würde mich über deine Meinung zu den angeführten Werten freuen, was könnte verbessert werden.! Das Takten hält sich übrigens bei AT über 8° mit rd. 10-12 Takten/24h m. M. nach in Grenzen, die Modulation nach unten ist leider, wie hier im Forum schon oftmals kritisiert, mit ca. 3,6 bis 4kw (anstatt der 2,2 lt. Datenblatt) begrenzt (siehe Foto von heute, 9.3.). Meine WP 250-A 251.A10 läuft ansonsten problemlos und vom Stromverbrauch her günstig. Danke für weitere Kommentare.