Hallo, zu deinen Punkt:en: 1.) Trotz eingestellter 7103 auf 19° ging die Vorlauftemperatur bis auf 17,7° herunter. Hier ist es so, das je nach Eingestellter Hysterese mit eingebogen wird, die gleiche wie beim Heizbetrieb. zb.: Soll 19 Grad / Ausschalthysterese 3 Grad, dann kühlt die WP auf 16 Grad runter und schaltet dann ab. Wie kann ich das verhindern, damit keine Schäden rund um die Fußbodenhzeizung geschehen? Ich habe einen Feuchtesensor, der dann die WP beim Überschreiten des Taupunktes abschaltet. Es ist richtig das du nur auf Heizen/Kühlen/WW stellen kannst. Je nachdem welche Einschaltwerte bei der Heizanforderung hinterlegt sind, kann es sein das die WP in der Nacht Heizt. und untertags kühlt.