Hallo Thomas_Heidl, dann müsste es so gehen: Du nimmst ein Relais mit zwei Schließern, und schließt daran zwei Eingänge (für HK und Mischrekreis) des Schaltmoduls an, wählst externe Betriebsprogramm-Umschaltung, auf dauernd reduziert, Raumtemp 3°C;dann sollte es klappen. (wenn du ganz sicher gehen willst, nimm ein Relais mit 3 Schließern und einem Öffner, dann könnte man, falls was nicht klappen sollte, noch zusätzlich den Brenner sperren und die Speicherladpumpe trennen) @CustomerCareBen, bewirkt Benjamin_Reuter A4:1 auch, dass die Funktion aufgehoben ist: "Bei einer Außentemperatur unter 1 ºC wird die Kesselwassertemperatur min. auf 15/22 ºC geregelt (Frostschutzschaltung)" Gruß Heizing