1 2 0 wäre Volrauftemps. Sollwert 0°C kann eigentlich nicht sein 1 3 37 Kesseltemp Sollwert 37°C merkwürdig 1 4 50 gibt es bei 1 eigentlich nicht 1 5 48 Warwmwasser-SOll 48, könnte passen 2 1 6 Niveau HK mit MIscher auf 6 , passt 2 2 0 Neigung HK ohne Mischer 0 , passt nicht 2 3 37 Neigung HK mit Mischer 3,7 (geteilt /10) lt Fußnote auf Seite 5-10, viel zu hoch 2 4 6 Difftemp 6 K, passt 2 5 12 Drehknopf Sonne auf 12°C 2 6 6 Drehknopf Mond auf 6°C einfach mal vergleichen Also die Neigung mit 3,7 kommt mir komisch vor, die Neigung mal verstellen und dann durch Wiederholung der Abfrage testen, ob sich was verändert. Alle Drehknöpfe mal komplett hin-und herdrehen und auspusten. Die Elektronikbox mal rein-und rausnehmen, damit sich die Kontakte blankschleifen. Wenn das alles nichts hilft, ist wohl die Elektronikbox defekt. Der Kesseltemperatursensor ist einer Abdeckung links oben vom Brenner, sieht wie eine Verteilerdose aus. Wahrscheinlich muss man erst die kleine Verkleidung über dem Brenner, auf der Vitola-biferral draufsteht, abnehmen.
... Mehr anzeigen