Pmin ist die untere Modulationsgrenze, niedriger kommt das Gerät nicht. Da würden die anderen Geräte mit 1,9 bzw. 2,4 kW schon einen deutlichen Unterschied machen. >Hydraulischer Abgleich ist offenbar nicht oder schwer möglich, weil ich noch Heizkörper von vor 20 Jahren habe,die Therme ist aber nagelneu Geht trotzdem, du musst nur die Thermostatventile tauschen lassen. Größere Heizkörper bringen nichts, dann reduziert halt das Theromostatventil den Durchfluss, der Wärmebedarf des Gebäudes wird durch größere HK ja nicht größer. Bei 15,0° dH würde ich den 333er nehmen, wäre sie darüber gewesen, hätte ich den 222er , Typ B2SB empfohlen, der hat eine Heizwendel statt eines Plattenwärmetauschers und neigt weniger zum Verkalken.. Gruß Heizing