Jetzt verstehe ich auch dein Irrtum, hab ja zwar immer geschrieben, dass du was falsch verstehst, ich kam aber nicht drauf, darum ja die Frage nach dem Ziel. Wenn du immer 60°C willst brauchts du keinen 2. Sollwert, das kannst du ganz einfach über das Menü der Regelung auf 60°C stellen. Meine Aussage "Die Serviceanleitung von Viessmann wendet sich eigentlich nicht an den Endnutzer." war auf deine Aussage "Muss aber sagen, dass die Vitocrossal und Vitotronic Beschreibung für bestimmte Zusammenhänge ungeeignet ist !" bezogen. Natürlich kann und darf man als Endkunde was verändern, man muss sich aber etwas reinfuchsen, da sich die Serviceanleitung eben an ausgebildete Fachkräfte richtet. Wegen der Zirkulation würde ich mal schauen, ob das Rückschlagventil an der Zirkpumpe geschlossen ist. Wegen des Taktens würde ich mal prüfen, ob die Anlage hydraulisch abgeglichen ist. Du kannst über das Menü auch mal testweise die max. Heizleistung begrenzen,.