Hallo, da fallen mir mehrere Sachen auf die aber schwierig nur an den Fotos festzumachen sind. Man sieht leider nicht den Anschluss am Speicher für die Heizkreise. Der untere Anschluss der Vitotrans scheint zu tief am Puffer angeschlossen zu sein. Regelung: Alles wird von der Wärmepumpe gesteuert. Nur die Warmwassertemperatur stellst du an der Vitotrans ein. Deshalb musst du in der Wärmepumpe die Einstellung für Warmwasser mindestens 5°C höher einstellen als in der Vitotrans Elektrik: Die Gasheizung wird über ein zusätzlichen Anschlusskasten (nicht auf Fotos zu sehen) mit der Wärmepumpe verbunden. Es gibt ein Freigabekontakt für die Therme, die dann zusätzlich über ein 0-10V Signal in der Leistung geregelt wird (Beispiel 5V=50°C o. 7V=70°C) Ein zusätzliche Kontakt meldet der Wärmepumpe eine Störung der Gasheizung. Ab hier können nur Vermutungen angestellt werden. (falsche Verrohrung, Verdrahtungsfehler, falsche Fühlerposition, falsche Inbetriebnahmeparameter) Hier wäre das verwendete Anschlussschema (Hydraulikplan) wichtig. Mfg