Hallo Vitoligno 300-H, wie versprochen, die Rückmeldung. Wenn, wie von dir beschrieben, noch mehr als die Hälfte an Material im Vorratsbehälter vorhanden ist, kann die Leerfahrtzeit (Codieradresse 2C) verlängert werden. Es handelt sich hierbei lediglich um einen rechnerischen Wert, der auf Grundlage der Laufzeit von der Einschubschnecke handelt. Folgende Varianten stehen bezüglich des Leerfahrens vom Behälter zur Verfügung: Nie: Pelletbehälter wird nie leergefahren und läuft normal nach der Leerfahrtzeit Einmal: Pelletbehälter wird nur einmal leergefahren, danach wieder normal nach Leerfahrtzeit Immer: Pelletbehälter wird jedesmal leergefahren Automatik: Pelletebehälter wird alle 10x leergefahren. Dazwischen nach Leerfahrtzeit. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Funktion "Pelletbehälter" leerfahren auf "immer" einzustellen. Hier besteht der Vorteil, dass das komplette Pelletbehältervolumen genutzt wird. Der Nachteil ist, dass das Nachfüllen logischerweise länger dauert. Unabhängig davon, ob Pelletbehälter leerfahren "immer" aktiv ist, wird aber vor einer Sperrzeit der Pelletbehälter gefüllt. Für den Vitoligno gibt es mittlerweile die Softwareversion V1.07. Hierbei ist es so, dass unabhängig davon, ob die Funktion "Pelletbehälter leerfahren" aktiv ist oder nicht, während einer Sperrzeit immer das komplette Pelletbehältervolumen genutzt wird. Bedeutet also, wenn nötig, wird der Kessel immer so lange betrieben, bis es zu einer O2 Überschreitung aufgrund Brennstoffmangels kommt. Solltest du an einem Softwareupdate interessiert sein, muss dein Heizungsfachbetrieb einen Servicetechniker von uns (Viessmann-Holzheiztechnik) anfordern. Zunächst würde ich empfehlen, dass du die Codieradresse 2C konfigurierst bzw. verlängerst. Beste Grüße °sr