Hallo,
das hört sich sehr nach einer defekten Brenneransteuerung an.
Wenn hier keine LED mehr leuchtet und einfach nicht mehr durchschaltet. Die Regelung scheint O.K. zu sein.
Die Brenneransteuerung (7838536) hat interne Sicherungen, welche aber auf keinen Fall erneuert werden dürfen.
Wegen der Sicherheit für Leib und Leben muss der komplette Kasten erneuert werden. Wenn hier Sicherungen erneuert werden und die Anlage anspringt, aber aus irgendwelchen Gründen ein weiterer nicht erkennbarer Defekt vorliegt, kann hier niemand garantieren, dass die Anlage auf Störung geht (Zündung unterbricht, Gaszufuhr stoppt usw.)
Leider sehr kostspielig.
Wurde die Anlage über einen Notschalter für 2 Wochen ausgeschaltet? Dann können beim Wiedereinschalten Komponenten kaputt gehen. Durch den "Stromstoß"
Wenn über einen längeren Zeitraum ausgeschaltet wird, dann nur über den Ein- Ausschalter (Kippschalter) an der Regelung.
Auch bei elektronischen Bauteilen wie dem Feuerungsautomaten, kann sich ein gewisser Verschleiß in Bezug auf die Schalthäufigkeit einstellen. Natürlich sprechen wir hier von keiner direkten mechanischen oder thermischen Belastung, jedoch haben auch elektronische Bauteile eine gewisse Lebensdauer, die durch Schaltvorgänge beeinflusst wird.
freundliche Grüße
Timo Brüssing