Hallo, die Zirk.- Pumpe sollte dabei keine wichtige Rolle spielen, denn nach kurzer Zeit WW- Auslauf, müsste es trotzdem heiß werden. Kontrollieren kannst du die Temp. am Speicher (kleines rundes Thermometer), die direkt nach der Aufheizung ca. 2,5 K über Soll sein müsste - bei dir also 59,5 °C. Selbiges müßte auch die Therme bei entspr. Abfrage anzeigen. Eine sichere Aussage ist immer nur direkt nach dem Aufheizen gegeben. Alles andere kann durch Auskühlung und entspr. einstellung der Hysterese bedingt sein. Ist das der Fall, bleibt noch die Frage ob du Verbrühschutze verbaut hast. Diese gehen gerne fest und müssen gangbar gemacht, oder getauscht werden. Kühlt das Wasser aber wirklich zu stark ab, müssen Zeiten und Hysterese (je nach Typ möglich oder nicht) angepasst werden. Gruß Fiedel