Hi Andi, laut irgend einer deutschen Vorschrift darf der Heizkessel nicht fest mit der Brauchwasseranlage verbunden sein. Üblich ist ein Schlauch, den man einfach abschrauben kann. Bei dir klingt es aber nach fest inst. Rohr!? Wenn der KFE- Hahn in der Therme geschlossen und in Ordnung ist, kann kein Wasser zurück in das BW drücken. Es gibt aber einen weiteren Effekt, den kaum jemand kennt: Wird das Brauchwasser erwärmt dehnt es sich im Speicher aus und es erhöht sich der Wasserdruck (wenn in dieser Zeit kein Hahn aufgedr. wird). Dafür gibt es das Sicherheitsventil an der (meist Syr-) "Sicherheitsgruppe mit Rückflussverhinderer". Dort tropft es dann heraus. Das ist völlig normal. Der Druck steigt meist auf den Druck, den das Sicherheitsventil zulässt. Meist ist 6 oder 10 Bar eingebaut. Man kann es nachträglich tauschen, auch auf einen anderen Druck als zuvor. Der Druckverlust im Heizkessel hat vermutlich andere Gründe. Hier kommt zuerst mal das MAG in Frage. Gruß Fiedel