OK, ein Heizungsschema liefert natürlich mehr Informationen als eine verbale Beschreibung. In Deinem Fall geht die Wärme für Heizung und WW über den 820 Liter Kombispeicher. Bei der Wärmepumpe wurde WW-VL und HZ-VL zusammengeführt. Damit ist das interne 3-Wegeventil der WP außer Funktion gesetzt. Gesteuert wird über das externe 3-Wege Belimo Umschaltventil im Rücklauf. Wenn das nicht sauber schließt, kommt es zu einer Vermischung. Das Heizwasser von der Wassertasche zirkuliert hauptsächlich im unteren Teil des Speichers ( Heizwasser und WW-Vorwärmung ). Die beheizte Sitzbank wäre noch so Kandidat als Energiefresser aus dem WW-Bereich. Das Heizwasser zirkuliert hier durch den oberen Speicherbereich. Wie gut oder schlecht erfüllt der Kombispeicher seine Aufgabe (Temperaturschichtung ohne Vermischung)? Hier wird sehr viel versprochen, man liest aber auch sehr viel über Probleme. Also erster Schritt -> Belimo Umschaltventil prüfen. Wenn die WP zur WW-Erwärmung erst bei 38 °C einschaltet, wurde die Hysterese sehr groß eingestellt. Das könnte aber eventuell daher rühren, dass Durchmischung schon ganz am Anfang ein Thema war. Eine kleine Hysterese würde bei schnellem Temperaturabfall oft zur Umschaltung auf WW-Bereitung führen.