Eine Möglichkeit, dass der Kessel nicht aus der Speicherladefunktion umschaltet, ist Verkalkung.
Den Kaltwasserzulauf absperren. Den Druck vom Boiler nehmen(WWarmwasserhahn öffnen, bis kein Wasser mehr läuft). Die beiden oberren Anschlüsse und den Anschluß unten abschrauben und prüfen, ob sie zugekalkt sind. Kalk entfernen. Beim unteren Anschluß daran denken, dass der Boiler mit wasser gefüllt ist.
Achtung!!
Neue 3/4" Dichtungen bereit legen.
MfG