Die Bedieneinheit kann defekt sein oder hat einen Hänger.
Mal ausschalten, ein paar Minuten warten, wieder einschalten, Uhrzeit prüfen und wenn sie dann nicht richtig funktioniert, erneuern
MfG
W.F.
... Mehr anzeigen
Bei einem Auto wird auch nicht davon ausgegangen, dass es ohne Reparatur ewig hält. Warum sollte das bei einer Heizungsanlage anders sein. Mit wenn und aber wird sie auch nicht wieder flott. MfG W.F.
... Mehr anzeigen
Ist der Kondensator des Antriebsmotors defekt. Mal die schwarze Kappe abziehen und prüfen, ob der Kondensator ausläuft. Ist auch eine defekte Ölpumpe möglich. MfG W.F.
... Mehr anzeigen
Den Widerstand des Außenfühlers und den des Kabels (ohne AF) messen.
Hatte es in der Praxis schon dass bei 5° C Außentemperatur am Display 32°C angezeigt wurden. Der AF war nicht defekt, sonder das Kabel hatte einen Widerstand, der da Meßergebnis beeinflusste.
MfG
W.F.
... Mehr anzeigen
Ein guter Schweißer kann das Problem auch lösen.
Oft werden Schrauben und Muttern zu fest angezogen. 4Nm sind nicht viel. Ein Drehmomentenschlüssel ist unabdingbar.
MfG
W.F.
... Mehr anzeigen
Wurde die Anlage regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet?
Nach der Beschreibung ist das ein Problem mit der Ölversorgung. Ich schlage vor, das Öl aus einem Kanister abzusaugen, um nach dem Ausschlußverfahren die Ursache am Brenner oder an der Ölversorgung festzustellen.
MfG
W.F.
... Mehr anzeigen
Mal auf das Uhrensymbol drücken.
Das was zu sehen ist sind Temeraturanzeigen. Mal die Bedienungsanleitung zu Hilfe nehmen.
8 - 10,5 bar für die erste Stufe ist ok.
MfG
W.F.
... Mehr anzeigen
Nur ein Heizkreis? Da würde ich mal den Heizungsfachbetrieb fragen mit welchen Temperaturen die Fußbodenheizung und der statische Heizkreis ausgelegt ist. Nicht locker lassen bis es funktioniert. MfG W.F.
... Mehr anzeigen
Der Wärmedämmblock verhindert, dass die Kesseltür durch Hitze in Mitleidenschaft gezogen wird.
Also erst den Wärmedämmblock montieren. Direkt am Kondensatanlauf des Abgaswärmetauschers ist zwingend ein Sypon zu montieren, da ansonsten Abgase austreten.
MfG
W.F.
... Mehr anzeigen
Ist der FB-Heizkreis in die Betriebsart Heizen und Warmwasser eingeschaltet.
Läuft der Mischer auf., ist die Pumpe des Fußbodenheizkreises ein.
An den Fußbodenverteilern muß an den Taccosettern der Durchfluß an den Makierungen abzulesen sein.
MfG
W.F.
... Mehr anzeigen