Haben Sie einen Heiz-/Kühlwasser-Pufferspeicher? Die Situation wird interessant, es gibt kein Viessmann-Schema, das von einer solchen Situation spricht. Der Raumtemperatursensor für separaten Kühlkreis (F16) wird zusammen mit F4 im Puffer montiert Der Vorlauftemperatursensor Kühlkreis (F14) wird vor dem Eintritt in den Puffer montiert. Der Saisonwechsel ist obligatorisch Im Sommer: HK1 ist "Nur Warmwasser" SKK ist "Kühlen und Warmwasser" Im Winter HK1 ist "Heizen und Warmwasser" SKK ist " Nur Warmwasser" Sie müssen 7102 = 100, 7103 = 90, 7104 = ?2?, 7105 = 1, 7120 = 0 einstellen Wichtig!!!! - 200F = 50 - Die fancoilpumpe wird nicht von Vitocal verwaltet