Hey,
wir haben Zuhause eine Vitocal 300-A (AWCI-AC 301.A09) mit aktiviertem Active Cooling.
Heute morgen ist Verdichter noch 20 Minuten am Stück gelaufen und hat tatsächlich 17Grad kaltes Wasser durch die Fußboden-Heizung gepumpt. Der Verdichter spingt aktuell aber nur noch sporadisch für ein paar Sekunden an und geht dann direkt wieder aus. Die Vorlauftemperatur beträgt dauerhaft 24-25 Grad, was natürlich nicht beim kühlen hilft. Das Ganze war gestern auch schon so, ist aber Abends auch nicht besser geworden. Erst heute morgen gg. 06.00 Uhr, wo wir draußen 20Grad hatten, ist der Verdichter länger gelaufen wie 30 Sekunden.
Die soll Temperatur steht auf 18Grad. Wir hatten vor 14 Tagen einen Viesmann Techniker vor Ort, gefühlt ist dieses Verhalten seit dem, die Anlage hat Kondenswasser am Wärmetauscher verloren und dieses ist dann an der Seite rausgelaufen. Er hat die Anlage komplett auseinander gebaut und wieder zusammen. Vorher war das Verhalten der Anlage nicht so, wir hatten schon häufiger extreme Temperaturen, da war das Verhalten allerdings nicht so wie jetzt (Meine Behauptung! - ich möchte dem Techniker nicht zu nahe treten und auch nicht behaupten das er da was verstellt hat).
Anbei die Werte der Anlage:
Kühlung
7100:3
7101:1
7103:200
7104:0
7110:0
7111:12
71FE:1
Verdichter:
5000:1
5030:9
5010:280
Heizkreis1:
2000:180
2001:200
2022:200
2003:1
2006:10
2007:3
200A:10
200B:3
200E:450
"Active Cooling" ist "Aus"
Es ist nicht richtig
zu "Ein" wechseln