Hallo @J_Meck_01 genau dieses Problem hatte ich auch mal 😀. Es gibt ein Temperaturband so um 3 grad plus da sind die 30% Verdichterleistung noch ein Ticken zu viel und dadurch wird es im Haus immer wärmer da die Anlage da teils nach Tagen die ausschalthysterese nicht erreicht, sehr lange auf zu hoher VL verharrt und somit viel zu viel Wärme in das Haus eingebracht wird. ich habe da lange mit rumgekämpft😀 Hier ein paar Möglichkeiten. 1. Abschalthysterese verringern Parameter 7313 (hier muss allerdings bei wärmeren Temp beobachtet werden nich das die Anlage zu viel Taktet) vor allem in der Anlaufphase da der Verdichter in den ersten 3min mit 100% bzw. 52% läuft hier ist die Abschalthysterese sehr schnell erreicht. 2. Einzelraumregler aktivieren (ist aber die schlechteste Möglichkeit, da das alles viel zu träge ist) und auch hier Taktprobleme 3. Ich habe mir dann die Vitotrol Fernbedienung gekauft (Einbindung der Raumtemperatur in die Berechnung) Diese Variante ist für mich die Beste Lösung zwar nicht 100% aber wesentlich besser als vorher. Man muss hier nur beim lüften darauf achten das die Raumtemperatur nicht zu stark absinkt. Lg lufti