Hallo @Dr_Shiwago1 bzgl warmwasser hättest die Möglichkeit zu mindest die Produktion auf den Tag zu verlegen, da hier die Außentemp am höchsten sind. Noch sinnvoller ist das natürlich wenn man eine PV besitzt. Hast du WW Zirkulation? Die darf auch nur zu der Zeit aktiv sein wenn geduscht wird. Sonst sollte diese auch so wenig wie möglich laufen, da die eine der größten Energieverschwendung ist. Die zweite Temp würde ich auch nicht machen (mach immer 50) Evtl könnte man die Hysterese auf 6 oder 7 stellen, ist aber auch nicht zwingend nötig. Das mit den Strom Verbrauch kann man in der Anlage ablesen, aber hier sind ebenfalls diese 20% Ungenauigkeit im Spiel. Menu und ok für 3 sec drücken, dann Diagnose -> Energiebilanz. Der erste wert zeigt den realen Stromverbrauch der zweite was die Anlage daraus gemacht hat.(s. Bild) lg lufti