Hallo Installateur, ich denke, dass du dich auf jeden Fall für den richtigen Hersteller entschieden hast. 😉 Ob der Kessel für deinen Anwendungsbereich der richtige ist, kann ich aus der Ferne leider nicht beurteilen. Zum Austausch für einen Vitola-biferral ist er aber denke ich genau der Richtige. (y) Nun zu deinen Fragen: Zu 1.: Der Kessel ist Baujahr 2015. Auch zu erkennen an der 8 Stelle der Herstellnummer. Zu 2.: Das JetFlow- System lenkt das kühle Heizungsrücklaufwasser gezielt durch den ganzen Heizkessel. Dadurch entstehen im hinteren Bereich des Heizkessels keine kalten Zonen und kein Schwitzwasser. Die Kesselwassertemperatur bleibt auch an den kritischen Stellen über der Taupunkttemperatur. Daher ist eine Rücklaufanhebung nicht erforderlich. Zu 3.: Die Mindest-Kesselwassertemperatur wird durch den Codierstecker vorgegeben und beträgt bei deinem Kessel, beim Betrieb mit Öl, 35°C. Zu 4.: Wenn du den Kessel mit Öl betreibst, solltest du die Adresse auch dementsprechend einstellen. Zwingend erforderlich ist es jedoch nicht. Über die Adresse wird der Regelung nur gesagt, ob ein Ölbrenner oder ein Gasbrenner betrieben wird. Zu 5.: Ja, die Vitosolic kann über den KM-Bus mit der KO1B-Regelung kommunizieren und somit auch angeschlossen werden. Beste Grüße °be