Hallo Bergelch, der Wärmetauscher soll sich ja eigentlich selbst reinigen. Kommt genug Kondensat aus dem Gerät oder sind die Rücklauftemperaturen so hoch, dass kaum Kondensat entsteht? Ich gehe davon aus, dass es ist noch der Zweistufige ist oder ist es schon der Modulierende? Geh mal mit der Pressung in der ersten Stufe an die Obergrenze, die zweite Stufe kommt für 0,6 Sekunden beim starten dazu. Die zweite Stufe dann mit der Pressung an die Untergrenze, dann startet er am besten. CO2-Einstellung 13,2 bis 13,5 über den Pumpendruck anpeilen. Schau bitte auch ob der Deckel der Mischeinrichtung dicht ist, sonst ist die Messung der Pressung an der Luftdruckdose überflüssig, da unten am Brenner nicht mehr alles ankommt. Mit besten Grüßen °mi