Bei meinem Litola LV017 schlägt manchmal die Flamme in das Brennerrohr zurück und verursacht laute Geräusche. Der Düsendruck wurde vom Heizungsmonteur eingestellt und die Zündelektrode gewechselt, ohne Erfolg. Was ist die Ursache ? Besten Dank für eine Antwort.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Zimmergerd,
hier sollte auch der Zustand der Brennerrohre gepüft werden. Eventuell muss auch der ganze Brenner getauscht werden.
Vorher aber bitte unseren http://start.check-energiesparen.de/ durchführen.
Mit besten Grüßen °mi
Könnte auch eine verschlissene Düse sein.
Hallo Zimmergerd,
hier sollte auch der Zustand der Brennerrohre gepüft werden. Eventuell muss auch der ganze Brenner getauscht werden.
Vorher aber bitte unseren http://start.check-energiesparen.de/ durchführen.
Mit besten Grüßen °mi