Guten Tag,

wegen des Austauschs meines alten FBH-Verteilersdurch einen neuen Verteiler mit moderner Regelung und Stellmotoren möchte ich die Fernbedienung Vitotrol 300 vom Vitotronic 050 abmelden, damit die Systeme nicht gegenläufig arbeiten.

Die Codierungsänderung (Codierung 2) von

A0:  "2" auf "0" sowie
b0: "3" auf "0"

und das Entfernen des Steckers 145 brachten keinen Erfolg. Die Anlage lief danach auf Störung Code "bC".

Habe ich noch etwas vergessen oder falsch gemacht?
Was sollte ich sonst noch berücksichtigen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo dochappy,

es ist wichtig das erst der Stecker 145 entfernt wird, sonst stellen Sie die Codieradressen wieder automatisch um.

Mit besten Grüßen °mi

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo dochappy,

es ist wichtig das erst der Stecker 145 entfernt wird, sonst stellen Sie die Codieradressen wieder automatisch um.

Mit besten Grüßen °mi