Hallo Klaus, schön nach so langer Zeit wieder von Dir zu hören 🙂 und auch schön zu hören, dass Deine Anlage zufriedenstellend läuft. Ich denke wir müssen erst einmal klären, was Du wirklich an der Adresse 00 (Anlagenschema) eingetragen hast. Laut meinen Unterlagen gibt es sehr wohl einen Unterschied zwischen dem Anlagenschema 00:02 (Ein Heizkreis OHNE Mischer, mit Trinkwassererwärmung) und dem Schema 00:04 (Ein Heizkreis MIT Mischer, mit Trinkwassererwärmung). Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast Du an Deiner Anlage sowohl Heizkörper als auch eine FBH angeschlossen. Für die Anlage (Steuerung) stellt sich beides aber "logisch" als nur ein Heizkreis dar. Die FBH betreibst Du ungeregelt mit einer festen Mischereinstellung (ca. 50 %). Das ist zwar etwas unorthodox aber durchaus möglich und es scheint ja auch zu funktionieren. Wenn Du tatsächlich das Anlagenschema 00:02 eingestellt hast (was meine Empfehlung wäre), dann sollte es problemlos möglich sein, das Erweiterungsmodul komplett auszubauen, weil die Anlage es ohnehin nicht "sieht". Bei der Einstellung 00:04 wird es sehr wahrscheinlich zu einer Fehlermeldung kommen, wenn Du das Erweiterungsmodul ausbaust bzw. die elektrischen Leitungen abklemmst. Ob Deine Anlage das Erweiterungsmodul "sieht", kannst Du an zwei Dingen überprüfen. Zum einen müsste die Anlage dann die Temperatur des Anlegethermometers anzeigen, dass am Erweiterungsmodul angeschlossen ist und zum anderen müsste sich der Stellmotor beim Abschalten des Heizkreises bzw. beim Übergang zum reduzierten Betrieb in Richtung "Zu" bewegen. Viele Grüße Thomas