Hallo Brotmaus, ich habe in der Serviceanleitung für deine Anlage leider keine Möglichkeit gefunden, die Drehzahl der eingebauten Pumpe zu verändern. Es gibt lediglich die Möglichkeit der Abfrage, ob bzw. welche drehzahlgeregelte Pumpe eingebaut ist (Seite 62 unter "Serviceabfragen"). So wie Phil auch schon geschrieben hat, könntest du mal schauen, ob die Pumpe ungewöhnlich heiß wird oder laute Geräusche macht. Das würde dann auf einen Defekt hindeuten. Du könntest auch mal versuchen, einige Heizkörper, die sich in der Nähe / auf der selben Etage wie der kühlere Heizkörper befinden, abzustellen. Wenn dann der kühlere Heizkörper wieder richtig warm wird, liegt es wohl tatsächlich am ungenügenden Durchfluss / Pumpenleistung. Könnte es vielleicht sein, dass du bei vielen Heizkörpern das Thermostatventil nur "halb" (Stufe 2-3) offen hast? Im letzten Monat war es ja noch nicht ganz so kalt wie jetzt. Dann begrenzen die halb geöffneten Thermostatventile den Durchfluss und alle Heizkörper werden mäßig aber ausreichend warm. Jetzt, wo es draußen schon arg kalt ist, öffnen auch die auf "halb" stehenden Thermostatventile mehr, so dass ein höherer Durchfluss nötig wäre, damit alle Heizkörper ausreichend warm werden. Wenn deine Pumpe dieses höheren Durchfluss aber nicht liefern kann, dann werden einige / ein Heizkörper nur lauwarm. Üblicherweise die mit der schlechtesten hydraulischen Anbindung. Meist sind das die, die am weitesten von der Anlage entfernt sind. Viele Grüße und ein schönes Wochenende, Thomas