Hmm, das scheint in der Tat nicht optimal zu sein. Vielleicht sollten sich die Viessmann Softwarentwickler dies einmal anschauen. Nun zu deinem Fehler: CB beim Eisspeicher heißt, der ist i.d.R. komplett durchgefroren. Du hast anscheinend keine Energie mehr zum Heizen! Da er nun bei dir deswegen komisch regelt, und nicht mehr richtig warm macht, versuche das Problem zu umgehen indem du 1-2 Tage lang den Parameter 5000 auf 0 setzt. Das suggestiert der Wärmepumpe, sie hat keinen Verdichter mehr. Sie ist defakto eine Elektroheizung. Dann sollte dieser Fehler nicht auftreten und die E-Heizung das ganze übernehmen. Beobachte aber, ob das funtioniert. Kontrolliere auch Parameter 7900-7902 (7901 = WW mit Elektr / 7902 = HZ mit Elektro) Dann kannst du noch vorübergehend 7905 auf 0 setzen. (Verzögerungszeit Elektrheizung) Letzteres kann dir auch helfen, ohne Parameter 5000 auf 0 zu setzen, dass du nicht Fehler CB bekommst, da die Eheizung dem Verdichter sofort helfen darf und du somit weniger Energie aus dem Eisspeicher brauchst.