Danke für die Infos, diese sind teilweise auch das, was ich schon gemacht habe... Ich habe AusschlaltHysterrese auf 5K und Einschalten auf 2,5K gesetzt, somit die Spreizung schon weiter auseinander... Dann Mindestlaufzeit des Verdichters auf 10 Minuten und nach der Ausschaltung eine RuheZeit von 30 Minuten gesetzt, bevor der Verdichter wieder an gehen darf... Ein weiteres Beobachten der Werte brauche ich nicht mit Visualisierungstool, die Übersicht des Heizkreises in Codierebene1 reicht mir... Mein Problem ist fürs Takten ist: - in der Startphase wo der Verdichter mit 50% Modulation=Leistung startet, geht die Vorlauf-Temperatur zu schnell hoch und bevor der Verdichter runter moduliert überschreitet die VL-Temperatur die Ausschalt-Hysterese = Befehl Leistung auf Null - und auch nach der Startphase wenn der Verdichter mit Minimum 25% läuft, dann bringt meine zu große WP im "Leerlauf" noch so viel Leistung, dass es das Haus in der Übergangszeit nicht abnimmt und somit die PW nicht stundenlang durchläuft, sondern eben dann auch irgendwann die AusschaltHysterrese erreicht = Befehl Ausschalt Hysterrese erreicht.