Habe bei meiner Vitocal 221.AWBT-E-AC221.C08 manchmal sehr lautes störendes Pumpengeräusch. Da wir momentan um 0 Grad haben evtl. wegen Frostschutz? Wie kann ich das abschalten ? (Ist bis jetzt ein paarmal aufgetreten, habe immer Anlage ganz ausgeschaltet und wieder ein, danach war es weg).
Gelöst! Gehe zu Lösung.
habe es mir selbst gelöst, da hier keine Rückmeldung
für den Laien wie mich
OK Taste und Menütaste gleichzeitig 4 sek drücken, Codierebene 1 aufrufen
interne Hydraulik, Parameter 7343, dort die Sekundärpumpe (war auf 85) auf 65 gestellt, Geräusch war weg.
habe es mir selbst gelöst, da hier keine Rückmeldung
für den Laien wie mich
OK Taste und Menütaste gleichzeitig 4 sek drücken, Codierebene 1 aufrufen
interne Hydraulik, Parameter 7343, dort die Sekundärpumpe (war auf 85) auf 65 gestellt, Geräusch war weg.
habe auf 75 hochgestellt, geht auch ohne störendes Geräusch.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
8 | |
6 | |
6 | |
6 |