Hallo Flo, hatte dir ja geschrieben das unser Wärmetauscher defekt ist, Antwort von Viessmann, unser Wasser wäre für den Wärmetauscher nicht geeignet, sie haben den aber nach unserer alten Wasserprobe von 2021 auf Kulanz eingebaut, warum haben sie dann den nicht geeignete Wärmetauscher eingebaut, sie schlagen vor einen Wärmetauscher safe einzubauen, was ist das, LG deine Gaby
Hallo Gaby,
wer den Wärmetauscher ausgetauscht hat, kann ich nicht sehen. Wir waren zuletzt zur Feststellung da. Im März sind die Laborwerte eingegangen und nach Prüfung wurde deinem Fachbetrieb Anfang April das Ergebnis mitgeteilt. Die Leitfähigkeit des Brunnenwassers ist mit >1000µS/cm doppelt so hoch wie sie sein sollte. Wir geben in unserer Planungsanleitung an, dass dieser Wert maximal 500µS/cm betragen darf.
Viele Grüße
Flo