Hallo,
wir haben eine Vissmann Wärmepumpe IDU Vitocal 252-A Awot-E-AC 251.A16 bekommen.
Wie hoch muss der Volumenstrom sein?
Ist es richtig, dass die elektrische Zusatzheizung so oft anspringt?
Betriebsstunden Heizwasserdurchlauferhitzer Gesamtstunden 14 h.
Anzahl der Starts Heizwasserdurchlauferhitzer elektrische Zusatzheizung 148.
Ist eine Nachtabsenkung effizient?
Hallo -Claudia-,
es werden für die Abtauung mindestens 1000l/h zwischen Innen- und Außeneinheit benötigt. Deine Heizkennlinie ist noch in der Werkseinstellung. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Zudem ist die Trinkwasserhygiene aktiviert, diese ist ohne den Einsatz des Elektro-Durchlauferhitzers nicht möglich.
Viele Grüße
Flo